基金会现场总线总线电缆阻抗超过临界值的调试方法

[ 819 查看 / 0 回复 ]

    从2000年接触第一套FF总线控制系统开始,七年过去了,对DeltaV、FOXBORO I/A、CS3000等国际知名FF总线系统都基本熟知。做FCS系统设计已经快四年了,七年前在EMERSON的7009课上王瑜老师讲的关于FF电缆长度计算公式熟记在心,可做了四套不同品牌的FF总线控制了,都没有遇到工艺界区跨度大于1000米的问题。但是,这次在200000吨/年粗苯精制装置的FCS系统电缆敷设设计就遇到了这个问题。

    2007年3月在上海开始绘制该距离该主装置区最远的两个界区803区和168区的时候,从CAD图上实际测量一下控制到这两个界区的仪表桥架距离大致为700米,考虑到沿途桥架的爬升和下降及803区几个16米的大储罐,最长的主干电缆长度应该在900米左右,即便是加上误差也就是1000米。虽然是这样,可是在布置现场FF总线接线箱之时,还是将接线箱尽量靠近主干一侧。但是,到了7月从上海来到施工现场,才发现1000米一轴的FF总线电缆,只够一根主干电缆,最多能富余出70米。当时,心里就有点担心。

    转眼10月1日到了。当我开始对这两个区最原的两块H1卡下四个Port的FF总线仪表做Commissioing时,令人担心的问题出现了:

    在168区第一块H1卡的Port下,系统共计Scan到一台Micro Motion2700、一台YOKOGAWADIY、四台Siemens5341。核对完Device ID后,先对Micro Motion2700进行Commissioing,熟悉的Wziard过去了,熟悉的“Current  device stata is standby”出现了,Elapsed Time也开始计时了……一切都很正常,笔记本里放着MARIAH CAREY的Hero,闭上眼睛轻松一下。几分钟过去了,Hero也听完了,再一看,还是“Current  device stata is standby”,Elapsed Time已经是5:03过去了,晕!赶快Do Not Wait,又换了一台Siemens5341开始Commissioing,可是问题一样。

    这到底是什么原因?马上通知仪表安装公司的技术人员检查所有这个Port下的仪表和电缆阶地。半个小时,检查结果是没有问题。于是,又通知将Port下的仪表接线箱内除Micro Motion2700外其余诸表接线全部拆除后,再对Micro Motion2700重新进行一次Commissioing,还是熟悉的Wziard、熟悉的“Current  device stata is standby”出现了,Elapsed Time也开始计时了,就是连续的提示“is Not Attached”、“is In Transition”、“is Initalizing”,再看Elapsed Time是0:53,马上就对Micro Motion2700做了download,一切OK了。心里狐疑是负载的问题的同时,又通知接上一台Siemens5341,Elapsed Time为2:16后OK,Commissioig比前一次延长了。于是,再通知接上一台YOKOGAWADIY,is standby了7:05也没有进入到is Not Attached。负载的怀疑已经被排除了,只有一个问题了——FF总线主干电缆+分支电缆超过出标准了。

按照规范要求为:

◆所有多对现场总线网段的主干电缆,至少预留10%的备用线对。

◆现场总线电缆的技术规格:

电缆类型

最大长度

回路电阻(Ω/km)

说明

A

1900

44

相互屏蔽线对

B

1200

112

全屏蔽多线对

C

400

264

无屏蔽多线对

D

200

40

多导线非线对

备注:其中A和B可用作现场总线电缆。

现场总线系统的分支电缆

◆分支的长度为1米到200米,小于1米的分支可认为接头,分支长度应为接线块到FF设备之间的电缆长度。

◆每个分支都应采用短路保护,设计时每个分支只能连接一个设备。
◆分支是主干线的延伸,主干线的末端带有网段终端器。
◆  分支电缆长度推荐值:

网段上设备数量

分支最大长度

25~32

1m

19~24

30m

15~18

60m

13~14

90m

1~12

120m

    电缆长度限制
整个网段的长度最大为1900米,计算方法如下:
整个网段的长度=主干+所有分支

根据公式计算的四个Port的FF总线电缆长度:

JB-168-05=930米+5米+5米+5米+5米+12米+15米=997米;

JB-803-01=980米+18米+18米+23米+23米+5米+10米+10米+10米+10米=1107米;

JB-803-02=1000米+15米+15米+18米+20米+5米+7米+8米=1089米;

JB-803-03=980米+5米+5米+5米+16米+16米+20米=1047米。

    此次工程采购是天津安琪尔的1×2×0.8的A类FF总线电缆,

    按照标准,上面四个长度是在1900米范围内的,于是又通知将JB-168-05所有表接上线,此时6台表中已有2台Commissioing,其余4台均为standby状态。用FULUKE对这4个Segment做了检查,下面是检查结果:

    JB-168-05:阻抗132Ω、电压24VDC、传输数率传信速度为26.73kbit/s;

    JB-803-01:阻抗159Ω、电压24VDC、传输数率传信速度为20.19kbit/s;

    JB-803-02:阻抗121Ω、电压24VDC、传输数率传信速度为27.33kbit/s;

    JB-803-03:阻抗111Ω、电压24VDC、传输数率传信速度为23.51kbit/s;

  看来问题是出在电缆的阻抗超标上了。

  国产FF总线电缆质量的确不如进口质量,即便是天津安琪尔这样大厂家也是一样。这样的问题,在调试中国第一套横河的CS3000FF总线系统时也遇到过,只不过没有电缆距离长的问题,因此只是出现Commissioing时间比较长,或者仪表时常OFFline的情况,但总还是可以完成Commissioing。

  于是又进行了好几台FF总线仪表的 Commissioing,Elapsed Time都是超过了15:00都没有出现“is Initalizing”。毕竟是朱飞老师的劣徒了,KAO!本人还是总结出了调试的方法:

    先将每一个Segment下的FF总线仪表接线拆除,然后,接一台表的线,就Commissioing一台表。Download一台后,就拆除一台……按此笨方法轮试一遍后,再将所有Segment下的仪表接上,在Diagnostics中观察,待全部仪表通讯状态都OK即可在控制策略里Assign和Download了。

    需要注意的是,这样的Segment下的定位器设备不能超过1个,如果超过就,这个Segment下的仪表会反复出现Standby和Commissioing。

    另外,此方法只适用于EMERSON的DeltaV系统,而不适用于YOKOGAWA的CS3000、FOXBORO的I/A系统。