德国赫优讯自动化有限公司 浙江华通信息技术有限公司提供完整Zigbee解决方案    

[应用] PROFIBUS应用小心得

[ 1490 查看 / 3 回复 ]

前段时间来了个项目,要求实现PROFIBUS协议在一个带串口的单片机上,要做一块带485的电路板,挂接12个从站,唉呀,这下头可大了,苦苦冥思了好几个月想出了一个方法,485总线走187.5K速度(硬件配置:AVR单片机MEGA16+MAX485加三个光藕,据说串口速度可以跑到1.5M的呀,不过不能跑那么高),差不多够快了哈,然后跟据PROFIBUS标准的协议放从站连发了三颗炮弹,还真管用,努力没有白费呀,数据总算是读出来了呀,钱也赚到手了,还不少,一般的场合还是可以应用的呀,西门子说的果然没错,在任意带串口的单片机上都可以实现.
第一步发送:从站状态查询桢,也就是看看从站是死是活,(如果从站波特率是自适的话,那这一步得来两次,不然他不认识你的),正常情况下,发完第二次时从站已有回应了,回应的桢和发送的差不多的只是先后地址反了,OK,下一步...
第二步发送:读取查询从站的诊断报文,一般发出去后得到的数比发出去的数要多不少的,收到后下一步第三步发送:从站参数化报文帧,如果没有问题的话会返回一个E5,记得一定要把西门子的狗给打死啊.接下来的事情也就是进行数据交换了,读完高后再读低呀.
第二与第三步不分次序以下是真正的主站与从站交换数据的过程
该状态机中有四个状态:
1、Power_On(上电)状态 在上电后从站进入Power_On状态,在这个状态下从站首先需要进行初始化,设置各项参数如站地址和报文缓冲区等等。
2、Wait-Prm(等待参数化)状态 初始化完毕后,从站进入Wait-Prm状态,等待来自一个主站的Set_Prm报文。通俗地讲,参数化相当于一个主站告诉一个从站,你是属于我的,同时也指定了从站的一些运行参数。主站只对被它参数化的从站进行数据轮询。
3、Wait_Cfg(等待组态)状态 在进行正确的参数化后,从站进入Wait_Cfg状态,等待Check_Cfg报文。Check_Cfg报文规定输入和输出字节数,也就是主站和从站每次交换的数据量。
4、Data_Exchange(数据交换)状态 当进行正确的参数化和组态后,从站进入Data_Exchange状态,这个时候从站才可以和主站进行正常的数据交换。
下面是我从一个PROFIBUS-DP网络中采集下来的部分报文数据,该网络中有一站地址为1的主站和站地址为3的从站。我结合有关报文解释一下从站3的工作机制。
(报文数据为16进制)......(从站已经完成初始化)......
10 03 01 49 4D 16(该报文为主站1发给从站3的请求帧,查询从站3的FDL状态,即从站3是否“活着”。)
10 01 03 00 04 16(该报文为从站3对主站1的应答帧,告诉主站1“我活着呢”。).....
68 05 05 68 83 81 6D 3C 3E E 16(该报文为主站1发给从站3的请求帧,读取查询从站3的诊断报文,以获取从站3的进一步信息。)
68 0 0 68 81 83 08 3E 3C 02 05 00 FF 00 08 94 16(该报文为从站3对主站1的应答帧,其中包含6个字节的诊断数据:02 05 00 FF 00 08,具体含义可参阅协议,其中第四字节为FF表明从站3尚未被任何主站所参数化。)......
68 11 11 68 83 81 5D 3D 3E 88 02 FD 0 00 08 00 00 00 00 00 00 76 16(该报文为主站1发给从站3的参数化报文帧,包含12个字节的参数化数据: 88 02 FD 0 00 08 00 00 00 00 00 00)E5(该报文为从站3对主站1的短应答帧,告诉主站1参数化成功。)......
68 07 07 68 83 81 7D 3E 3E 11 21 2F 16(该报文为主站1发给从站3的组态报文帧,包含2个字节的组态数据: 11 21,表明从站3应有两个字节输入和两个字节输出。)E5(该报文为从站3对主站1的短应答帧,告诉主站1组态成功。)......
68 05 05 68 83 81 5D 3C 3E D 16(该报文为主站1发给从站3的请求帧,读取查询从站3的诊断报文。)
68 0 0 68 81 83 08 3E 3C 00 0C 00 01 00 08 9 16(该报文为从站3对主站1的应答帧,其中包含6个字节的诊断数据:00 0C 00 01 00 08,其中第四字节为01表明从站3已经被主站1成功地参数化,从站3进入数据交换状态。)......
68 05 05 68 03 01 7D 00 00 81 16(该报文为主站1发给从站3的请求帧,包含两个字节的输出数据:00 00, 并请求从站3的输入数据。此后主站1周期性地发送此报文)
68 05 05 68 01 03 08 00 00 8C 16(该报文为从站3对主站3的应答帧,包含两个字节的输入数据:00 80)
分享 转发
TOP

回复 1# profinet 的帖子

版主能不能详细解释一下波特率自适应的过程…… 一直很疑惑,波特率只在主站的总线参数中设置,从站是如何识别总线的波特率的? 第一步发送:从站状态查询桢,也就是看看从站是死是活,(如果从站波特率是自适的话,那这一步得来两次,不然他不认识你的),正常情况下,发完第二次时从站已有回应了,回应的桢和发送的差不多的只是先后地址反了,OK,下一步...
TOP

周界报警技术领先服务优质

周界报警技术领先服务优质 周界报警超跃本着“以科技为依托、以市场为导向”的发展战略,狠抓质量管理,以技术领先服务优质赢的客户的满意与好评!超跃周界报警公司将以立足山西,面向世界宏图伟略、为美化人民生活,促进社会发展,尽心竭力。
  周界报警系统介绍:
  周界报警系统主要由防盗报警控制器、探头、联网辅助设备组成。其中周界报警控制器为整个系统的核心部分,zgm2009dfgnjmdfklgkldf只有可靠的周界报警控制器才能保证整个周界报警系统的安全稳定运行。
  探头分为门磁、被动红外探头、红外对射探头、周界报警探头、煤气探头等多种,它们是通过有线或无线的方式将检测信号传递到总线报警主机控制器的一个或多个防区,由周界报警根据防区的定义及撤布防的状态决定是否产生报警等事件。
  通过联网辅助设备,防盗周界报警控制器可以将各种信息传递到远程监控中心。
   周界报警有限公司成立于1993年,地处天杰地灵的山西省省会——太原市。专业从事自动旋转门、伸缩门、卷帘门、车库门、挡车系列及建筑幕墙、高档门窗、综合装饰工程、周界报警系统,是集科研开发、设计、施工、售后服务于一体的综合性股份制企业。
TOP

又学了知识
TOP