本例以主站S7-400连接ET200M为例。
1、新建项目“S7400-ET200M”,插入 S7-400 站并完成硬件组态和S7-400定义。
2、双击槽架中的 DP 项,出现“属性-DP”对话框,在“工作模式”标签中选定为 DP 主站。在“常规”标签中点击“属性”可以更改主站的地址。
3、在组态好的 DP 系统中挂上 ET200M 从站,同时会弹出“属性-PROFIBUS”对话框,此时可点“取消”过后再设置ET200M的属性。
4、双击组态好的 ET200M 图标,出现“DP 从站属性”对话框。
5、点击上图“常规”标签中“节点/主站系统”中的 PROFIBUS 项,出现 “属性-PROFIBUS接口”对话框,在其 “参数”标签中设定ET200M的地址(注意设定地址须和ET200M硬件上拨码数字相同,且不能和其它站冲突)。
6、组态ET200M的硬件I/O。这时可以根据需要从IM153-1栏下进行硬件组态,如:AI是模拟量输入,DI/DO是开关量输入输出等。
7、ET200M 硬件组态好后如图所示(16 点 DI/16 点 DO),其输入地址是IW0,输出地址是QW0。
详细内容请参看附件。
附件:您所在的用户组无法下载或查看附件