请问各位大侠,DCS系统中如何实现AO冗余功能呢?有没有成熟方案?请从硬件结构方面和系统组态方面给介绍介绍啊。 谢谢啦。
分享
转发
TOP
发送短消息
UID
1638
精华
0
查看公共资料
搜索帖子
alcoholler
组别
助理工程师
生日
帖子
8
积分
48
性别
注册时间
2009-08-19
个人空间
相册
alcoholler
2009-08-19 10:03
|
只看该用户
2
#
字体大小:
t
T
回复 1# canopen 的帖子
这个怎么回答呀?
我知道的DELTAV,是AO卡件可以冗余的,也就是说, 2个AO卡公用一个接线端子,这样的话,2块AO卡件,one is active ,the other is standby。接线还是常规的,比如8通道。
软件不需要特殊组态的。
TOP
发送短消息
UID
81
精华
3
查看公共资料
搜索帖子
canopen
组别
版主
生日
帖子
37
积分
296
性别
注册时间
2008-08-26
个人空间
相册
canopen
2009-08-19 15:40
|
只看楼主
3
#
字体大小:
t
T
那切换时间大概是多少?是否会有扰动?
另外,共用一个端子的话,是不是必须两个模块相邻呢?这样是否会有问题,比如说底板或者电源有问题导致两个AO模块都不能正常工作啊?
TOP
发送短消息
UID
1863
精华
0
查看公共资料
搜索帖子
wjr1973
组别
高级工程师
生日
帖子
38
积分
258
性别
注册时间
2009-10-10
个人空间
相册
wjr1973
2009-10-10 15:27
|
只看该用户
4
#
字体大小:
t
T
各大厂商实现方法不太一样,建议仔细阅读厂家说明。绝大多数系统柜处板卡冗余,很少出现楼主担心情况。问题较多的倒是现场执行部分。
TOP
返回列表
上一主题
|
下一主题
发新主题
What WirelessHART™ Can Do For You
MODBUS、PROFIBUS(PA)通信一致性和互操作性检测
提供HART芯片,完全兼容A5191及HT20C15!
免费提供广告位
Click here for Dollars! MONEY PER CLICK
现场总线与工业以太网技术
Profibus
基金会现场总线
Modbus
ODVA
CAN总线
HART总线
总线与以太网综合讨论
其它工控技术
工业无线技术
DCS技术
PLC技术
OPC与组态监控技术
仪器仪表技术
安全系统
工控外语
工控产品开发
批量控制
信息发布与技术交易
工控产品供求
技术交易信息
休闲娱乐
工控人生
开心一刻
水吧
站务公告
论坛管理
意见和建议
通讯卡及芯片
帖子标题
空间日志
相册标题
作者
版块
我的资料
我的空间
Default